이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
환경부공고 제 2024-41호
「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조, 같은 법 시행령 제18조의5제1항 및 시행규칙 제6조제3항에 따라 아래의 신기술에 대한 기술검증 평가결과를 다음과 같이 공고합니다.
2024년 01월 16일
환 경 부 장 관
기술검증 평가결과
1. 기술명: 튜브 삽입속도와 반전 길이를 측정할 수 있는 상·하수도 비굴착 전체 보수공법
가. 기술 보유자
1) 법인명(성명): (유)탑환경건설 / 홍석인
2) 소재지: 광주광역시 북구 양일로18번길 20, 3층(연제동) / 경기도 부천시 까치로 102(작동)
3) 전화번호: 062-376-5599
나. 신기술인증
1) 인증서 발급번호: 제508호
2) 기술의 개요
? 상하수도 비굴착 전체보수 공법에 있어 함침튜브를 견인 또는 반전시 거리측정 장치를 설치하여 함침튜브의 삽입길이(m)와 속도(m/min)를 확인하고 압력을 자동으로 유지하는 기술
3) 신기술 범위
? 함침튜브 삽입속도(m/min)와 함침튜브삽입거리(m)를 디지털로 확인 할 수 있는 기술과 함침튜브내부 압력을 자동으로 유지할 수 있는 공급시스템을 장착하여 반전시 과다 압력으로 튜브가 파손되는 것을 방지하는 기술
4) 신기술의 유효기간: 2016.10.10.∼2024.10.09.
다. 기술검증
1) 검증서 발급번호: 제280호
2) 검증시의 조건
? 검증장소: 전라남도 화순군 동면 동농공길 83 및 광주광역시 시공 현장
? 검증기간 및 현장평가 횟수: 2022.07.25.~2023.06.25., 8회 실시
3) 검증결과(요약)
? 시공개요
보수대상 | 관종 | 관경(mm) | 보수방법 | 보수재료 | 비고 |
하수관 | PE관 | Ø200 | 비굴착 전체보수 | 불포화 폴리에스테르 수지가 함침된 라이닝 튜브 | 모의시공 |
흄관 | Ø1,200 | 현장시공 | |||
상수관 | 주철관 | Ø300 | 에폭시 수지가 함침된 라이닝 튜브 | 모의시공 | |
주철관/강관 | Ø1,000 | 모의시공/현장시공 |
? 현장경화관 물리적 특성
구분 | 항목 | 품질기준 | 관경별 시험결과 | ||||
Ø200mm | Ø1,200mm | ||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||
하수관 | 굴곡 강도(MPa) | 30 이상 | 67 | 64 | 55 | 54 | |
굴곡 탄성률(GPa) | 1.7 이상 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | ||
내화학성 | 초기 굴곡 탄성률의 80% 이상 | 질산(5%) | 89 | 84 | 82 | 85 | |
인산(10%) | 89 | 89 | 86 | 89 | |||
황산(10%) | 84 | 89 | 82 | 89 | |||
구분 | 항목 | 품질기준 | 관경별 시험결과 | ||||
Ø300mm | Ø1,000mm | ||||||
1차 | 2차 | 1차 | 2차 | ||||
상수관 | 인장 강도(MPa) | 20.5 이상 | 31.8 | 29.3 | 26.4 | 25.0 | |
휨(굴곡) 강도(MPa) | 31.4 이상 | 66.8 | 72.4 | 64.3 | 56.9 | ||
굴곡 탄성률(GPa) | 1.7 이상 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 2.2 | ||
박리 강도(g/mm) | 178.6 이상 | 385 | 432 | ||||
파단 신장률(%) | 2.2 이상 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 8.2 |
※ 상수관 박리 강도 시험과 Ø1,000mm 2차 시험의 경우, 현장 여건 등 고려한 별도 시편 제작하여 시험
4) 기술검증의 유효기간: 2016.10.10.∼2024.10.09.