기술검증 평가결과
응집제 자동제어 및 배출수 순환플러싱에 의한 가압식 막여과 정수처리 기술
가. 기술 보유자
법인명 : (주)효성
서울시 마포구 소재
02-3279-****
나. 신기술인증
1) 인증서 발급번호 : 제534호
2) 기술의 개요
가능한 경제적인 정수처리 기술
3) 신기술 범위
응집플럭 형성 상태 지수(Floc Size Value) 측정에 의한 응집제 자동 제어 기술
o 역세배출수를 hydrocyclone으로 처리하여 막의 외부 세척에 이용하여 역세수량 감소로 회수율을 증대시킨 기술
향상시킨 기술
17.10.17 ~ ’22.10.16
다. 기술검증
1) 검증서 발급번호 : 제214호
2) 검증시의 조건
검증장소 : 경기도 안양시 시민대로 74 효성안양공장 내 모형시설
검증기간 및 현장평가 횟수 : 7개월(’16.09∼’17.03)간 30회 실시
3) 검증결과(요약)
/일)
처리성능
항목 |
오염물질농도 |
제거율(%) | |
유입수 |
처리수 | ||
탁도(NTU) |
4.20 (2.30~8.65) |
0.023 (0.019~0.028) |
99.4 (98.9~99.7) |
TOC(mg/L) |
5.25 (4.00~6.49) |
4.37 (2.50~7.50) |
20.0 (3.7~51.0) |
) |
(0.030~0.059) |
(0.021~0.041) |
21.8 (12.5~37.3) |
먹는물 수질기준 |
적 합 |
운전범위
- 유입수 성상 : 수온 11.5(4.4~24.2)℃, pH 7.14(6.82~7.33)
구분 |
유입수량 /일) |
처리수량 /일) |
역세수량 /일) |
회수율 (%) |
여과유속 ?일) |
막차압 (kPa) |
순간유속 (LMH) |
최소 |
356.2 |
341.0 |
9.0 |
92.0 |
1.91 |
49.2 |
79.7 |
최대 |
410.9 |
406.2 |
14.8 |
98.0 |
1.94 |
70.8 |
80.7 |
평균 |
399.6 |
393.5 |
10.0 |
96.7 |
1.92 |
58.9 |
80.2 |
약품?전력사용량 및 약품세척 주기
약품사용량 |
전력사용량 |
약품세척 주기 | |
응집제(PACS,12.5%) |
NaOCl (12%) | ||
4.5(2.4~8.2) kg/일 |
0.8(0.4~2.7) kg/일 |
3 |
1~2회/년 |